Спрашивает Тамара: 
Можно ли подключить кабель АСБ2л 10 кВ к ВЛ 15 кВ? Если нет, то какой можно? Спасибо.
Поиск кабеля:


Вопрос-ответ

Архив вопросов

Вопрос:
Спрашивает Тамара:
Можно ли подключить кабель АСБ2л 10 кВ к ВЛ 15 кВ? Если нет, то какой можно? Спасибо.

Ответ:
Отвечает Технический отдел:
В Правилах устройства электроустановок в ст. 1.1.20 указано: "Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ". Приведенные в вопросе параметры кабельной линии и воздушной не соответствуют друг другу. Кабель необходимо выбрать так, чтобы он соответствовал номинальному напряжению 15 кВ. Ближайший класс напряжения 20 кВ. На это напряжение выпускаются кабели марок АОСБ, АОСБГ, ОСБ, ОСБГ, АОСК, ОСК, ААГ, АСГ, СГ, ААШв и др. Какой кабель лучше определит проект, на основании которого Вы будете производить монтаж.