Спрашивает Ермек: 
Пожарная инспекция требует заменить все кабели марки ВВГ на ВВГнг или покрасить кабельные лотки огнезащитной краской. Правомерны ли их требования?
Поиск кабеля:


Вопрос-ответ

Архив вопросов

Вопрос:
Спрашивает Ермек:
Пожарная инспекция требует заменить все кабели марки ВВГ на ВВГнг или покрасить кабельные лотки огнезащитной краской. Правомерны ли их требования?

Ответ:
Отвечает Технический отдел:
В Правилах устройства электроустановок, в ст. 2.3.40 установлено требование: "Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией". Если Ваше сооружение попадает под этот пункт, то требование правомерно. Кабели ВВГ необходимо будет менять на кабель ВВГнг. Аналогичные требования изложены и в правилах пожарной безопасности. В соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03 ст. 285 "Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией". Требование покрасить кабельные лотки огнезащитной краской правомерно, так как в ст. 286. сказано: "Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючими антикоррозийными покрытиями"



Есть вопрос? Задавайте!

Вопрос
Имя
E-mail




Подготовлено совместно с RusCable.Ru

 
Вопрос-ответ



 
Подписка на рассылку
Х
Новости кабельных заводов!
Спецпредложения. Наличие на складе.


Все подписчики получают доступ к ценам на сайте!!!

Ваш e-mail: *                     
Ваше имя: *