| Вопрос-ответ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вопрос: Спрашивает Ермек: Пожарная инспекция требует заменить все кабели марки ВВГ на ВВГнг или покрасить кабельные лотки огнезащитной краской. Правомерны ли их требования? Ответ: Отвечает Технический отдел: В Правилах устройства электроустановок, в ст. 2.3.40 установлено требование: "Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией". Если Ваше сооружение попадает под этот пункт, то требование правомерно. Кабели ВВГ необходимо будет менять на кабель ВВГнг. Аналогичные требования изложены и в правилах пожарной безопасности. В соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03 ст. 285 "Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией". Требование покрасить кабельные лотки огнезащитной краской правомерно, так как в ст. 286. сказано: "Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючими антикоррозийными покрытиями" Есть вопрос? Задавайте! |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр., д.10, стр.7, офис 120 Телефон: (495) 646-08-58 E-mail:
|
|||||||||||||||||||||||